Ошибка частотного преобразователя

Michaeltscurn | 13.04.2018

День добрый!
Выпала ошибка er76 на приводе EQ5-4020-N1. Подобные устройства ATV61HD55Y, CIMR-SSA2030, CIMR-V7AZB4P00 установленные на двигателях в норме.
Подсказку нашел через google по запросу "Delta VFD-VJ (En)" prom-electric.ru/media/DELTA_IA-MDS_VFD-VJ_UM_EN_20141015.pdf . Заменил электролитический конденсатор.
Всем удачи!

Что за ошибка частотника?

Michaeltscurn | 10.04.2018

Приветствую!
Вылазит неисправность w6 на частотном регуляторе FR-U110W-0.4K-UL. Другие приборы ATV61HD55N4, CIMRJ7CC43P00, E1-7011 125H на компрессорах исправны.
Расшифровку нашел через рамблер по запросу "Ремонт частотного преобразователя Delta VFD110E23A" prom-electric.ru/articles/1/133/ . Сгорел импульсник.
До свидания!Удачи!

Инверторы - prom-electric.ru

Deltaelitbbra | 08.04.2018

prom-electric.ru
FR-E710W-015-NA VFD900F43C ATV71HC11N4D CIMR-G7C20300B FR-Z240-3.7K-UL E1-9011 075H ATV71HU75Y ATV212HU75N4 P3-E540-2.2K-NA CIMR-G7C41600A SMC942500-P M100-02200056A CIMR-E7Z43P71B FR-A820-01250-1 CIMR-G7C20370B EI-9011-400HIP54 ATV71WD11N4 WJ200-015SF CIMR-F7Z41P51B CIMR-G7C20P71B CIMRE7Z42P21B GP104005-4M CIMR-F7C40370 CIMR-F7C45P51 VFD550V43A-2 CIMR-G7A40900 EQ7-2050-C F1C460V10HM30 CIMRG7C40P41B ATV61HD15N4Z SJ700-110HFUF2 VFD750F43A-G CFW700C45P0T2DBN1 CSX-018-V4-C1 CFW110242T4SZ EI-P7002-050H ATV71LD10N4Z M300-01200017A ATS48C11Y M700-03400045A M800-10203000E L100-004MFU2 SJ700-110HFUF2 CIMR MR5N 2045 VFD370F43A-G CIMRV7CC47P51 E1-7011 250H ATV312HU11N4B VZAB0P4BAA-S5030 ATV61WU40N4 E1-9013 250H FR-Z240-37K-UL CIMR-J7ACB0P20 FR-E540-5.5K-NA ATV71WD11N4A24 CIMR-E7C40151 M700-09201760E CIMR-J7AZ40P70 M810-09201760E M200-06400470A E2-8300-002H ATV71QC50N4 CIMR-VCBA0010HAA EMX3-0620C-411 CIMR-F7Z40181B CIMR-VC4A0018JAA GBR FR-F520-55K-NA CIMRV7TCB1P57 M300-03400094A EI-9013-300H CIMR MR5A 23P7 CIMR-F7A42200 P3-E540-2.2K-NA FR-V240E-45K CIMR-VC4A0004JAA GBR PA7300-2010-N1 CIMR-V7CU20P24 FR-F2-750BU M810-10402700E TMVRXE12-1500-2300-12 CIMR-V7TC20P17 ATV212WU30N4C CIMR-E7C20370 CIMR-E7C44P01 ATV71EXS5C25Y EI-7011-005H CIMR-J7AZ20P40 FRV5 prom electric prom-electric.ru M400-05400270A ATV71HU40M3 CIMR MTII 7.5 ATS01N232LU FR-S520E-0.75K-NA CIMRV7SC27P50 E1-9011 100H CIMRV7TCB1P57 ATV71WU22N4A24 M810-03200066A 3G3RV-A2150 FR-A820-00046-1-N6 ATV61HD11N4Z CIMR MR5A 2030 FR-U110W-0.1K-UL M800-03200080A E3-8100K 0P5H ATV12H055M2TQ CIMR VMS 27P5 ATS48D88Q CFW700E180T2DBN1C3 ATV71QC31N4 FR-Z240-5.5K-UL ATV12HU15M3 ATS01N206QN CIMR-E7Z41850 MA7200-4001-N4 M700-03200050A CIMR-F7C41P51 EI-9011-005H ATV71EXC2C20Y CIMR MR5N 2015 E1-9011 400H 3G3RV-A2185 SMC940150-P CIMR MR5A 2045 M600-03200080A ATS48D88Q ATV71WD22N4 M200-03400056A M300-02400013A QMP550A4 VZA2015FAA-S5030 ATV31C018M2 SMC930050 -p CIMR-V7TCB0P77 SMC930400 -p ATS48C79Q ATV61EXS5C40Y ATV71HU22M3 E1-7011 400H CIMRJ7AC42P20 ATV312HU11N4 M200-05400300A CIMR-G7C25P51B MP825A5 M800-05400300A CIMRG7C40450B CFW110033T2ON1Z ATV61EXC2C63Y CV102F50-91 ATV61HD22M3X CIMRF7Z43P71B FR-A120E-37K CIMR-G7C42200B 3G3RV-A4075 WJ200-004LF ATV12H018M3 ATV61WD15N4A24 CIMRG7C20111B VZA44P0BAA-S5030 CIMR-V7AT20P20 FR-S510WE-0.75K-NA SMC943500-P Freqrol CIMRG7C20P41B ATV312HU55N4B CIMR MR5N 2022 EQ7-2030-C ATV12HU15M2 CIMRG7C42P21B C102030-1 CFW-090130TDDBZ ATV61HD11N4 FR-Z220-37K-UL CIMR MT 7.5 CIMR-F7A40180 FR-S540-2.2K-NA
prom-electric.ru

Финансовая информация

Financval | 07.04.2018

Новый источник финансовой информации: Все новости финансового мира. Форекс. Биткоин. Майнинг
***
Добавлено 22.03.2018 11:59
Ссылка на сайт [url=financist.info]financist.info[/url]

Hi

Messagaypbpa | 07.04.2018

ремонт платы управления стиральной машины индезит

Ошибка на частотнике экструдера

Deltatpqyat | 07.04.2018

storing the least significant byte first in memory . The unmarked forms UTF-16, UTF-32 are big endian unless the data is preceded by a byte-order mark FEFFh . On seeing a byte-order mark of FFFEh, the receiving computer should reverse the byte order in the code units that follow. On seeing a byte-order mark of FEFFh, the receiving computer should not reverse the byte order in the code units that follow. The byte-order mark is the only defined use for values FEFFh and FFFEh; the values don’t appear in any character encodings. The BE forms of the encoding methods UTF-16BE, UTF-32BE are always big endian. The LE forms UTF-16LE, UTF-32LE are always little endian. Again, computers can use any encoding method as long as both computers understand what encoding the other computer is using. 21 Chapter 2 The Unicode standard has details about how to convert code points into code units using each encoding method. A .NET application can use methods that perform the encoding and decoding automatically. Chapter 9 has more about working with text in .NET applications. ASCII Hex Treating data as text is the obvious choice for transferring strings or files that contain text. But you can also use text to transfer binary data by expressing the data in ASCII Hex format. Each byte is represented by a pair of ASCII codes that represent the byte’s two hexadecimal characters, which are in the range 0—9 and A—F. ASCII Hex can represent any numeric value using only the ASCII codes 30h—39h to represent values 00h—09h and 4lh—46h to represent values 0Ah—0Fh . Code that allows lower-case letters might also use 61h—66h to represent 0ah-0fh . Instead of sending one byte to represent a value from 0 to 255, the transmitting computer sends two bytes, one for each character in the hex number that represents the byte. The receiving computer can convert the characters to numeric values or use the data in any way. For example, consider the decimal number: 225 Expressed as a binary number, it prom-electric.ru

Ошибка часточного преобразователя

Deltapyrway | 07.04.2018

Приветствую всех!
Происходит неисправность er114 на частотном приводе M700-03400062A. Подобные устройства ATV312HU22M2, CIMRV7CU40P74, CIMR-F7Z20751B на насосах функционируют.
Подсказку нашел в поисковике по запросу "Lenze TMD, ETMD 0.37kW-7.5kW (En)" prom-electric.ru/media/tmd_en.pdf . Поменял фильтр помех.
Всем пока

Безсистемная ошибка частотника

Deltaypuywi | 07.04.2018

Доброй ночи.
Выпала неисправность f64 на частотном регуляторе FR-A221E-18.5K-UL. Похожие приборы ATV31CU11M2, CIMR-VC4A0038HAA, CSX-022-V4-C1 на компрессорах в норме.
Объяснение нашел через гугл по запросу "Ремонт частотного преобразователя Altivar 11 atv11hu41m3u" prom-electric.ru/articles/1/992/ . Был неисправен модуль SKM.
Всего доброго!

Пробив информации

probivinfo | 05.04.2018

Пробив информации по абсолютно любым госсударственным базам, а так же банкам и сотовым сетям.

Достанем для вас информацию из баз МВД, ГИБДД, ФССП, ФМС, Налоговой, ЕГРП, Пенсионному фонду
А так же достанем паспортные данные, сделаем детализацию, определим местоположение абонента таких сетей как МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и достанем информацию из любых российских банков.

Так же имеем много возможностей достать информацию из баз Украины, Беларуси, Казахстана и других стран ближнего зарубежья.

Оплата в большинстве случаев после выполнения заказа, никакого обмана, не требуем предоплат!!!
Не стесняйтесь, пишите, спрашивайте, поможем, ответим на все вопросы.

Цены на пробивы от 500 руб!

контакты:

+79180589706 Алексей (телефон, viber, whatsapp, skype)
Telegram @alekseydetectiv
почта alekseydetectiv@gmail.com

Ошибка инвертора

Michaelscurn | 04.04.2018

Бодрого дня!
Высвечивается error 021 на частотном регуляторе FR-F540-5.5K-NA. Похожие приборы ATV71ES5C25N4, CIMR-G7C41600A, SJ200-004HFU установленные на двигателях без неисправностей.
Объяснение нашел через yandex по запросу "psmn3r9-25mlc" prom-electric.ru/media/PSMN3R9-25MLC.pdf . Заменил выход.
Всего доброго!